卡套接头如果没有拧到位,就有可能产生泄露(有可能当时不漏,但会成为运行后的隐患),现场管理人员可以通过如下三种方法进行检查:
一、检查卡套接头上的标记,看是否拧了1-1/4圈(或3/4圈);
二、拆开卡套接头,看卡套是否牢固的卡在TUBE管上;
三、用间隙检测规进行检测:
1、简单易行,在管道通气或通水前后都可以进行,让工人严格按照步骤安装几个卡套接头,用间隙检测规检测后都符合要求,拆开后卡套也是非常牢固的卡在TUBE管上。
2、只适用于管道通气或通水之前的抽查。
3、也非常简单,如果检测规无法插入间隙,说明接头已充分紧固。如果可以插入间隙,说明还需要进行紧固。间隙检测规可以让供应商提供或者单独购买。但需要说明的是不同品牌的卡套接头拧紧后的“间隙”可能不一样(没有验证),因此不同品牌的卡套接头建议用该品牌配套的检测规来进行检查。