针型阀对燃烧的性能要求如下:
一、在燃烧期内通过阀座产生的泄漏,对于低压测试,在低压测试燃烧期内,通过阀座的泄漏量不应超过表2-12的数值;对于高压测试,在高压测试燃烧期内.通过阀座的泄漏量不应超过表2-12的数值。
二、在燃烧和冷却期内的外部泄漏,对于低压测试,在低压测试燃烧期和冷却期内,平均外部泄漏,不包括通过阀座的泄漏,不应超过表2-12的数值;对于髙压测试,在髙压测试燃烧期和冷却期内,平均外部泄漏,不包括通过阀座的泄漏,不应超过表2-12的数值。
三、冷却后通过阀座泄漏的低压测试通过阀座的泄漏量不应超过表2-12的数值。
四、可操作性,防火测试后,用适合的操纵人员操作阀门可以从关闭状态下在高的试验压力下全开,不使用附加的扳手或者加长杆。
五、操作后外部泄漏测试阀门在全开位置的高压测试中,平均外部泄漏不应该超过表2-12的数值。以上五点就是针型阀对燃烧的性能的要求,希望对大家的实际使用有所帮助。